카테고리

리산테크 Shop

마이쇼핑 장바구니


전력선통신

제목 [적용 사례] 전력선 통신(SEP-170MD) PA 방송(아파트 방송)

평점 : 0점  

작성자 : (주)리산테크 (ip:)

작성일 : 2014-03-05 00:58:32

조회 : 649

추천 : 추천

내용

 1. 기존 사용하던 PA 방송 장비(메인장치1개, 중계기 5개) 및 통신(RS485) 선로 노호화로 방송 장비 및 새로운 통신 선로 배선 공사가 필요한 현장이었습니다.

아시다시피, 장비는 수명이 다하여 교체하면 되지만, 오래된 APT단지의 통신 배선 공사를 신규로 한다는 것은 굉장히 큰 공사이며 많은 비용이 발생하는 작업입니다.

 

이 현장에서는 기존 사용하던  RS485 통신 선로에, 전력선 통신 모듈(SEP-170MD) 6(1:5)개를 적용하여 새로운 배선 공사 없이 완벽한 통신이 가능토록 하여, 성공적으로 PA 방송 시스템을 교체하였습니다.

 

 

2. RS485 통신을 하는 PA 방송 장비 ( 메인장치 1개, 중계기 60개)를 3년여 설치 운영하는 중, 특정 구간의 RS485 통신을 연결하는 경우, 모든 중계기에서 통신이 불규칙하게 장애가 발생하였고, AS 기사가 수차례 현장 방문을 하여 장비등을 교체하였지만, 문제가 해결되지 않는 현장이었습니다.  가장 의심되는 부분은 RS485 통신 선로상의 문제로 추정되나, 배선 공사를 할 수 없는 상황이었습니다. ( 오래된 APT라 배선 도면과 실제 배선과도 차이가 있었습니다. )

 

    RS485 통신 구간을 그룹핑하여 장애가 발생하는 구간을 확인 한 후, 이 구간중 일부 구간만 기존 RS485 선로에 전력선 통신 모듈(SEP-170MD)로 통신 방법을 변경하여, 새로운 배선 공사없이 성공적으로 PA 방송 운영이 가능토록 하였습니다.

 

 

장점) 선로가 노후화 되면, 선로간의 절연 저항이 많이 낮아지게됩니다. 이러한 경우 RS485 통신등은 통신 장애가 발생할 수 있지만, 전력선 통신 모듈(SEP-170MD)는 전력선 선로를 기반으로 통신하도록 설계되어 있기 때문에 낮은 절연 저항에서도 통신이 가능합니다.